Wejścia "com" i "24v" w sterowniku PLC 1 Rok, 9 mies. temu
|
|
|
Witam serdecznie!
W sterowniku Modicon Micro istnieje wejście "Com A" które występuje po grupie wejść (inputs) 1-8 oraz "Com B" po grupie 9-16. Natomiast przy wyjściach (outputs) sterownika przed grupą 1-4, 5-8, 9-12 występują wejścia "24V" oraz "Com". Jakie jest przeznaczenie tych wejść "Com A", "Com B" (przy wejściach) oraz "24V" i "Com" przy wyjściach sterownika?
Proszę o wyrozumiałość, ponieważ dopiero raczkuje w tematyce.
Pozdrawiam!
|
|
Seba
|
|
|
|
|
O:Wejścia "com" i "24v" w sterowniku PLC 1 Rok, 9 mies. temu
|
|
|
Witam.
Wejścia w sterownikach PLC są zazwyczaj optoizolowane, oznacza to, że nie są w żaden sposób połączone z potencjałami sterownika PLC (np podanie sygnały między masą GND sterownika a którymś z wejśc NIE spowoduje jego zadziałania).
ComA to wspólny sygnał (-) dla wejście 1...8, natomiast ComB to wspólny sygnał (-) dla wejście 9-16. Chcąc wyzwolic ktores z wejść (przykładowo z grupy A 1-8) należy masę zasilania podać na wejście ComA, a +24V na np wejście 1.
Natomiast przy wyjściach - COM i +24V oznaczają sygnały "zasilające" te wyjścia. By na wyjśćiach pojawiało sie napięcie +24 przy jego wysterowaniu należy podać napięcie +24V między wejście COM oraz +24V. Wówczas po wysterowaniu wyjścia między COM a odpowiednim wyjściem pojawi się napięcie +24V.
Pozdrawiam
|
|
|
|
|
|
|
O:Wejścia "com" i "24v" w sterowniku PLC 1 Rok, 9 mies. temu
|
|
Przed pierwszym podłączeniem przedstawię na ryskunku ;) schemat w jaki sposób mam zamiar to podłączyć. Czy wszystko jest w porządku?
|
|
Seba
|
|
|
|
|
O:Wejścia "com" i "24v" w sterowniku PLC 1 Rok, 9 mies. temu
|
|
|
Podłączenie jest poprawne. Sprawdz tylko, czy wejście oznaczone +24V to na pewno wejście - być może jest to wyjście napięcia +24V do wykorzystania np. sterowana wejsciami. Najlepiej sprawdz miernikiem łacząc go między COM, a tym wejściem 24V.
Poza tym polecam sciągnąc dokumentację do sterownika jeśli jej jeszcze nie masz.
|
|
|
|
|
|
|
O:Wejścia "com" i "24v" w sterowniku PLC 1 Rok, 9 mies. temu
|
|
W dokumentaccji przedstawia się to tak:
Czy moje podłączenie jest w takim razie poprawne?
|
|
Seba
|
|
|
|
|
O:Wejścia "com" i "24v" w sterowniku PLC 1 Rok, 9 mies. temu
|
|
|
Tak, podłączenie jest poprawne.
|
|
|
|
|
|
|
O:Wejścia "com" i "24v" w sterowniku PLC 1 Rok, 9 mies. temu
|
|
|
Podłączyłem. Wszystko działa jak należy. Dziękuję bardzo!
|
|
Seba
|
|
|
|
|